Když to nesvítí, tak to bude rozbitý

No, takže pokud to svítilo před výměnou lustru a pokud byl nový lust zapojen shodně jako předchozí, zbyde na stropě v lustrové svorkovnici jedna nezapojená svorka (z jedné klapky) a na druhé svorce (z druhé klapky) bude zapojen nový lustr musí to svítit.
Cybu jste asi udělal v zapojení nového lustru, předpokládám, že se jedná o starší instalaci, ze stropu máte vývod se 3 vodiči 1. zelený nebo zelenožlutý = PEN, 2. vodič černý = L(fáze z 1.klapky), 2. vodič hnědý = L(fáze z 2.klapky). Starý lustr měl společný vodič PEN (ochranný PE a zároveň pracovní nula N).
Nové instalace již asi 20 let používají jiné zapojen: samostatný ochranný vodič PE má vyhrazenou kombinaci barev zelená/žlutá PE a samostatný vodič pracovní nula N, barva modrá, dále fázové vodiče hnědá z 1. klapky, černá z druhé klapky. No a nové lustry mají připravenou svorkovnici podle nového způsobu. Proto když připojujete nový lustr do staré instalace musíte ve svorkovnici lustru spojit zeleno/řlutý a modrý vodič a směrem do instalace pak tuto svorku připojujete na původní vodič PEN dříve zelená, později zeleno/žlutá, táleží na stáří instalace.