Poslední příspěvky

Stran: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Dotazy laiků / Re:Zapojeni bazenove filtrace
« Poslední příspěvek od karvanek.elektra kdy Květen 04, 2021, 11:05:10 dopoledne  »
No takže pokud máte staveništní rozvaděč s proudovým chráničem a vše je funkční a bezpečné, můžřete klidně filtraci připojit na prodlužovák stejně jako budete při stvbě připojovat třeba vrtačky nebo jiné stroje. Pokud budete chtít ponechat prodlužovák rozvinutý musíte ještě nějak zabezpečit místo spoje VIDLICE > ZÁSUVKA NA KABELU proti vodě a vlhkosti. V jakémsi hobymarketu jsem viděl takové plastové pouzdro (krabičku) do které se sestava VIDLICE > ZÁSUVKA zaklapne. Ale podrobnosti si musíte zjistit u prodejce, tenhle segment elektromateriálu  podrobně nesleduji, ve vašem případě půjde hlavně o "vodotěsnost", udává se kódem IP podrobně v ČSN EN 60529.
42
Dotazy laiků / Re:Dotaz k novostavbě
« Poslední příspěvek od karvanek.elektra kdy Květen 03, 2021, 12:12:39 odpoledne  »
Tak především je potřeba stejně jako na každou elektroinstalaci nechat dopředu vypracovat kvalitní realizační dokumentaci elektro. Dobrá dokumentace, spolu s precizně provedenou výchozí revizí po ukončení montáží jsou nejdůležitější úkony při realizaci elektroinstalace, která má dlouhodobě sloužit přesně podle původních představ uživatele.
Ze své mnohaleté praxe revizáka a projektanta a šéfmontéra musím konstatovat, že i méně kvalitní montér, či svépomocný pracovník jsou schopni podle kvalitní dokumantace spolu s dobrou "šéfmontáží" realizovat instalace, které nakonci nemají u výchozí revize závady a jsou vpořádku.
Kvalitní projektant s vámi při osobních schůzkách (a nezvládne se to jen za pár desítek minut) důkladně probere vaše požadavky, posoudí jejich proveditelnost v reálu, případně navrhne optimální řešení. Investice do kvalitní realizační dokumentace (nejedná se o dokumentaci pro stavební povolení, která již ze své podstaty není pro realizaci dostatečně podrobná a propracovaná) se každému soukromému investorovi násobně vyplatí, protože metoda "pokus - omyl" realizovaná svépomocí nebo "nejlevnějším elektrikářem na trhu" vyjde nakonec nejdráž.
43
Dotazy laiků / Dotaz k novostavbě
« Poslední příspěvek od Dominik kdy Květen 03, 2021, 11:32:22 dopoledne  »
Zdravím,
je tady někdo, kdo by poradil či má zkušenosti ohledně rozvodů kabeláže v bytě? Mám teď namysli využívání chytré domácnosti.
Ovládání venkovních rolet, vnitřních světel, bezpečnostního systému pomocí smartphone... Atd...

Děkuji za odpověď
44
Dotazy laiků / Re:Zapojeni bazenove filtrace
« Poslední příspěvek od Vojta kdy Duben 20, 2021, 21:35:57 odpoledne  »
 Samozřejmě je odborně nainstalován a prošel revizí.
Co se týče průřezu kabelu, byl bych raději za 3x 2.5mm2 a provedení v gume. Jedná se mi o provizorní řešení na 1 léto, pak přijde na radu stavba  A z přírodního kabelu bych si mohl vyrobit běžnou prodluzku.
Pochopil jsem tedy z vaší odpovědi správně, ze stačí
bazenovou filtraci zapojit pouze na prodluzku bez nutnosti instalovat k bazénu další proudovy chránič  s jistici?


Bohužel se mi sem nedaří přiložit soubory.

45
Dotazy laiků / Re:Zapojeni bazenove filtrace
« Poslední příspěvek od karvanek.elektra kdy Duben 20, 2021, 17:46:18 odpoledne  »
1. je třeba se řídit návodem výrobce i zdravým rozumem, takže zapojit určitě přes proudový chránič
2. stavební rozvaděč musí být vybaven proudovým chráničem již z výroby, předpokládejme, že je i správně nainstalován a prošel revizí
3. příkon čerpadla není vysoký, takže bych se nebál úbytku napětí vzhledem k délce vedení, i tak bych doporučil kvalitní stavební prodlužovák z gumy, né plast, s průřezem alespoň 1,5mm2
4. viz. bod 1 pokud vím výrobci filtrací uvádějí, že v době koupání se má filtrace vypnout, což je docela rozumné v případě sezónních bazénů zapojených do prodlužováku, filtrace s krátkým přívodním kabelem okolo 1m a krátkýma hadicema..... zkrátka pokud je připojovací zásuvka do 3m od bazénu hrozí postříkání koupajícími se (hlavně dětmi)
5. instalace bazńů se řídí vlastní normou ČSN 332000-7-702, .... takže pevná instalace je práce pro odborníka
46
Dotazy laiků / Zapojeni bazenove filtrace
« Poslední příspěvek od Vojta kdy Duben 20, 2021, 17:00:53 odpoledne  »
Ahoj, našel by se tu někdo, kdo by mi poradil se zapojením bazenove filtrace? Filtrace ma příkon  85w a Napájecí napětí
220 - 240 V.
Celý problém je ve vzdálenosti bazénu od zdroje elektřiny (stavební rozvaděč), která je cca 60b.m.
Poradil by mi někdo jaké materiály zvolit  A o jakém průřezu  A zda-li  stačí pouze prodluzovaci kabel nebo je lepší vést  kabel ze stavebniho rozvaděče  do menší zasuvkove skříňky s jistici a chranicem.

Dekuji za všechny rady a tipy
47
Dotazy laiků / Re:Nabíjení 12V baterie Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2 AA Ni MH baterií
« Poslední příspěvek od karvanek.elektra kdy Duben 14, 2021, 17:48:11 odpoledne  »
Udělat můžete cokoli vás napadne.... a zničit si ty články také můžete :-)
Proč tedy nenabíjet Li-Ion články přímo nabíječkou k tomu určenou? Zkuste zadat do vyhledávače kouzelné heslo "nabíječka li-ion baterií" a začnou se dít divy.
48
Dotazy laiků / Re:Kuchyňská zářivka
« Poslední příspěvek od karvanek.elektra kdy Duben 14, 2021, 17:43:38 odpoledne  »
Ideální bude pozvat elektrikáře :-) ... protože barvy vodičů které mpopisujete neodpovídají normě a tudíž se nedá určit ato ani teoreticky na dálku který vodič je fázový, který pracovní nula a který ochranný. Pokud bylo dosavadní svítidlo s integrovaným spínačem, doporučuji zakoupit obdobné se zdrojem LED. Pokud bude mít stejné označení svorek jako původní svítidlo, mělo by to jít vyměnit 1:1, ALE jen za předpokladu, že to bylo původně zapojeno správně. Podle toho co píšete mám ovšem o barvách vodičů a jejich funkcích L,PE N ... pochybnosti. Proto doporučuji zavolejte elektrikáře, který to snadno proměří a zapojí správně.
49
Dotazy laiků / Re:Je povoleno obložit pilíř s elektroměrem dřevěným obkladem?
« Poslední příspěvek od karvanek.elektra kdy Duben 14, 2021, 17:36:56 odpoledne  »
Beton je stěna, rozvaděč je zazděn ve stěně. Úprava fasády stěny nijak nesouvisí s rozvaděčem :-) , tedy pokud se ho nijak nedotýká, třeba těch dveří.
50
Dotazy laiků / Kuchyňská zářivka
« Poslední příspěvek od Roman kdy Duben 03, 2021, 18:54:40 odpoledne  »
Ahoj,

prosim o radu, asi po 15 letech se mi rozbila zářivka v kuchyni, chtěl bych to celé vyměnit, ale vůbec netuším co to je za kabely. Je tam šedivý kabel zapojený do písmene U a černý kabel zapojen do písmene N. Chtěl bych tam dát nějaký moderní LED svítidlo které je asi vetšinou do klasické zásuvky. Nebo nevím co tam zapojit  :D

Moc děkuji