Autor Téma: Rizika rekonstrukce stoupaček, z pohledu revizního technika elektro.  (Přečteno 3817 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

Jan Franěk

  • ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
  • Příspěvků: 11
Rizika rekonstrukce stoupaček, z pohledu revizního technika elektro.
« kdy: Červen 11, 2014, 12:57:54 odpoledne »
Rekonstrukce vody, plynu a topení v šachtách bytových domů a paneláků, v návaznosti na předpisy a normy elektro.

Velmi často se během rekonstrukce jader v panelácích a bytových domech, setkáváme i celkovou rekonstrukcí takzvaných stoupaček, kdy se vymění pozinkované trubky teplé a studené vody, za plastové rozvody. To by bylo v pořádku, kdy se těchto prací účastnil i nějaký znalý elektrikář. Ptáte se co má s tímto společného? Víc, než se na první pohled zdá.

Původní pozinkované rozvody, jsou totiž zahrnuty do systému pospojování v celém objektu. Tady slouží především ke zvýšené ochraně v koupelnách, které patří mezi nebezpečné prostory a to především tam, kde jsou ještě původní, TN-C ( vodič PEN, zastává jak pracovní, tak ochranou funkci ) a navíc hliníkové rozvody elektro. Méně již rekonstruovaných instalací elektro, kde jsou již rozvody TN-S (Ochranná a pracovní funkce, je rozdělena mezi vodič N a PE), navíc doplněny proudovými chrániči.

Jaká vlastně hrozí rizika v těchto případech?

Více se dozvíte na :  http://www.ceskyelektrikar.cz/blog
  • kvalifikace: elektromontér
  • revizní technik
  • projektant
  • specializace:Kamerové systémy, EZS, MaR, systémové instalace (chytré domy), elektroinstalace-od projektu, přes realizaci, až po revizi

Jan Franěk

  • ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
  • Příspěvků: 11
Re:Rizika rekonstrukce stoupaček, z pohledu revizního technika elektro.
« Odpověď #1 kdy: Červen 11, 2014, 23:11:57 odpoledne »
Tak zrovna včera, jsem si fotil jednu stoupačku po rekonstrukci. Zde tedy někdo připravil i vodič k pospojení. Škoda jen, že trochu podcenil průřez. 10mm v tomto případě prostě nestačí. Možná že ani nečetl ČSN 33 2000-5-54, která se tím zabývá. V té jsou vzorečky pro výpočty  průžezů, dle možného zatížení, napříklda s ohledem na možné poruchy vodičů PEN do jednotlivých bytů.

Nic naplat. Když dva dělají totéž, nemusí dojít ke stejnému výsledku. ;D
  • kvalifikace: elektromontér
  • revizní technik
  • projektant
  • specializace:Kamerové systémy, EZS, MaR, systémové instalace (chytré domy), elektroinstalace-od projektu, přes realizaci, až po revizi