84
« Poslední příspěvek od Jan Stepan kdy Únor 21, 2020, 12:51:46 odpoledne »
Dobry den,
Predne jsem chtel rict, ze jsem dlouho hledal odpoved nez jsem zalozil nove vlakno, tak prosim o shovivavost.
Situace: nastehoval jsem se do podnajmu v panelaku, kde je sporak s litinovyma deskama a chcu indukci plus horkovzdusnou troubu.
Zapojeni: hlavni jistic na chodbe panelaku je novy, 400V. V byte mam 3 16A jistice nad kterymi je napsano sporak. Ke sporaku vede 4x2.5 medeny kabel a dle meraku je to faze+faze+faze+zem, takze snad nepisu blbost kdyz reknu ze to je 3L+PEN. Proste tam neni nulak. Metr pred sporakem je navic 380V jistic, nebo aspon verim ze to je jistic.
Spotrebice : Indukce ma zapojeni 2L+N+PE. Jde samozrejme i premostit faze a najapet to 230V jednou fazi + N + PE, ale pak klesne nax prikon nekam nad 3kW, takze tohoto bych se rad vyvaroval. Trouba ma stejne moznosti, na dne nebo jednu fazi.
Pozadovany vysledek : indukci mit napajenou dvemi fazemi, troubu mit napajenou jednou fazi, nevyhoret.
Jeste zminim, ze se do zapojovani nebudu poustet sam, jenom chci vedet, jestli to se ctyr zilovym kabelem (schema PEN) pujde zapojit, nebo jestli mi elektrikar rekne ze bez 5x25 kabelu mam smulu. Je to podnajem tak se nebudu poustet do zadnych hura akci a sekat elektriku. Ta kabelaz je zjevne nova par let, zadnej starej hlinik, ale natahli tam jen 4x25 prozirave.
Dekuji za rady,
Stepan