Shrnutí tématu

Poslal: Róbert
« kdy: Září 21, 2021, 07:32:14 dopoledne  »

Dobrý den firma mi robila elektrické podlahové kurenie(odporové folie) a kazia sa mi termostaty + vyhadzuje istic (16A). Izba ma 22m2 a namerané ampére kliešťovým ampermetrom boli 20A. V cenovej ponuke od zhotoviteľa mám uvedený výkon 130W/m2. V sieti mám 238V. Teraz moja otázka je či tu platí jednoduchý vzorec 130W/m2*22m2 = 2860W / 238V = 12,01A. A tým pádom v mojom nameranom prípade x W/m2 * 22m2 / 238W = 20A z coho je x = 216W/m2. Uniká mi niečo v mojich výpoctoch alebo zhotovitel spravil chybu. Rovnaké čísla mám vo všetkych miestnostiach len tie su mešie čize istice a relatka na termostatoch držia. Ďakujem za odpoveď.