Pořadí fází se měří dvoupólovou zkoušečkou, třeba ZN1, lidově řečeno "Vadaskouu", nebo jejími modernějšími variantami. Jedná se vlastně o směr točivého magnetického pole generátoru v elektrárně, pokud je sled fází 1-2-3 pak i motor se bude točit shodně (doprava), pokud se nám motor točí obráceně někde po cestě mezi elektrárnou a motorem přehodil elektrikář pořadí  na 3-2-1. Správného sledu fází v tomto případě dosáhneme prohozením libovloných dvou fází. Samozřejmě by měl být dodržen i soulad mezi  správným pořadím fází a barvami žil v kabelu. L1- černá ; L2- hnědá ; L3- šedá.
Takže souhrn: na vstupu do domu na přívodní svorky přichází napětí ve správném pořadí L1-2-3, kabelem se správným barevným značením  L1- černá ; L2- hnědá ; L3- šedá, všude v rozvodech domu pak postačuje toto dále dodržovat a správné pořadí fází bude zachováno.
Poslal: Hanzal Miroslav
« kdy: Duben 21, 2017, 19:32:12 odpoledne  »

Prosím jak zachovat nebo čím naměřit  připojení jednotlivých fází po opravě vedení, aby se spotřebiče točily správně?