Autor Téma: Přetížení, smrt spotřebičů :-( Dotaz  (Přečteno 656 krát)

0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma.

helena

  • Host
Přetížení, smrt spotřebičů :-( Dotaz
« kdy: Duben 04, 2019, 16:30:40 odpoledne »
Dobrý den
Píšu jako úplný laik. Bydlím v osmiposchoďovém paneláku. Na každém poschodí jsou 3 byty. Včera odpoledne nám najednou vypnuly všechny spotřebiče a světla. Šli jsme se podívat na pojistky v bytě, ty nebyly vypnuté, zkusily jsem je zapnout a vypnout. Potom jsme to stejné udělali s pojistkami na chodbě, ty taky nebyly vyhozené. Proud stále nefungoval. Teprve 15 minut po výpadku proudu vypadla jedna pojistka v našem bytě i pojistky chodbě. Vzápětí jsme ucítili zápach z  televizoru. Ihned jsme vypnuli i ostatní pojistky, vytáhli spotřebič ze zásuvek. Už bylo pozdě. Televizor, myčka a lednička nejedou a asi je po nich :-(. Zavolali jsme domovního elektrikáře a ten nám řekl, že: chyba nebyla u nás v bytě, ale v baráku. Že v rozvodné skříni na chodbě u nás v patře se upálila nějaká nožička -nultá fáze-že napětí bylo dvojnásobně velké přes 400 voltů.(?)

Ještě bych chtěla dodat, že v této době u nás probíhá zateplování paneláku. A v době výpadku pracovali na fasádě dva nebo tři pracovníci s vrtačkami. Za barákem je el. kladka, ale to nevím, zda to jelo. Pracovníci odebírají elektřinu tak, že  vedou kabely z přízemí našeho domu ven. Asi hodinu (ale nevím přesně) před událostí jsem z okna, na straně, kde se vrtalo, cítila pálící se kabely či tak něco, zapáchalo to podobně jak náš pálící se televizor. Možná jen zápach z pracovního procesu, ale jindy jsem to necítila.  Ale v té době jsem tomu nevěnovala pozornost.

Jen bych se chtěla zeptat, jak to vidíte, čím to přepětí bylo nebo mohlo být  způsobeno?

karvanek.elektra

  • Příspěvků: 54
Re:Přetížení, smrt spotřebičů :-( Dotaz
« Odpověď #1 kdy: Duben 01, 2020, 12:50:43 odpoledne »
Ano, pravdu má váš domovní elektrikář, to se může stát, otázkou je proč se tak stalo. Pokud došlo k poškození tolika spotřebičů v bytě, případně vice bytech asi budou uživatelé požadovat nějakou náhradu škody a teď po kom?
1. majitel domu musí ze zákona nechávat el.instalaci společných prostor a HDV (hlavní domovní vedení) pravidelně revidovat (min. 1x za 5 roků) oprávněným RT (revizním technikem)
2. majitel domu musí ze zákona na el.instalaci společných prostor a HDV nechávat provádět pravidelnou údržbu, např. dotahování šroubových spojů ve svorkovnicích aby nedocházelo k "upálení" některých vodičů, což asi byl případ ve vašem domě
3. opravdu mohlo dojít rovněž k neodborné manipulaci nebo přetížení a "upálení" u provizorního stavebního připojení stvební firmy
4. rovněž po instalaci provizorního stvebního připojení je stavba povinna nechat si své "dílo" zkontrolovat oprávněným RT

Předpokládám, že pokud by na instalaci byla prováděná pravidelná údržba a pravidelné revize, u stvebních připojení výchozí revize... , RT by nedobrý mebo zhoršující se stav el.inst. včas zachytil a dalo by se vaší havárii předejít. MK
  • kvalifikace: elektromontér
  • revizní technik
  • projektant
  • specializace:instalace nn + mn, MaR, automatizace, zdvihadla, EZS